     8月9日,家装小编跟着我们质检团的李师傅顶着大太阳,来到了孔雀城徐女士家中。李师傅一圈走下来,发现了大大小小不少问题,希望各位网友看了之后,以后自家做水电的时候能避免出现类似的问题!

IMG20170809092710_副本.jpg


问    题    一:
强弱电交叉处未包信号屏蔽纸!


危            害:包信号屏蔽纸在后期使用时强电线管电磁会干扰弱电信号,影响使用。

质检团建议:正确做法应该是在强弱电交叉处,给弱电线管包上信号屏蔽纸,如下方右侧图。

5960c06a1bc8e0a05e000045_640_副本.jpg


问    题    二:
线管未用管卡固定。


质检团建议:线管用管卡固定。正确做法如下方右图。


095014hpttiitz4px1ziec_副本.jpg


问    题    三:
墙面横向开槽。


危            害:破坏墙体结构,后期可能会导致墙体开裂,墙体开槽方式不正确,容易导致后续很多问题出现,例如水管爆裂、漏电漏水等现象。


质检团建议:原则上,轻体墙横向开槽不超过50厘米;承重墙上不允许横向开槽;内保温墙横向开槽不超过100厘米。这个无法整改,希望装修公司 下次施工的时候注意施工规范吧。


IMG20170809091017_副本.jpg


问   题    四:
电线管和燃气管距离太近了!


危           害:存在安全隐患,严重的可能发生爆炸。


质检团建议:按水电施工规范要求,电源线和煤气管道平行间距应>=30厘米,交叉间距>=10厘米。装修公司应根据水电施工规范进行整改,将此线重新布线。


IMG20170809090606_副本.jpg


问    题    五:
热水管未套保温材料。


危           害: 水温流失过快,同时年月长久瓷砖会开裂。


质检团建议:
一般的做法是在热水管上套上保温管,建议业主让水电工给热水管套上保温材料。


IMG20170809090612_副本.jpg


问    题    六:
吊顶内的过路盒设置不合理。


危            害:过路盒到吊顶底有一定的高度,而现在一般洞灯孔径只有八公分左右,接上路施工方法,电线在过路盒内接头,到时
万一电线接头处接触不良,会因为手伸不进洞灯孔而出现无法维修的情况。

质检团建议:
电线不剪断,到时装洞灯时剥皮安装,如下方右侧图。


mmexport1502262406249_副本.jpg


问    题    七:此处电线借用空调专用电线及空调专用洞。

危            害:这个洞是穿空调铜管及出水管用的,在空调运行时铜管温度会时高时低,加速了电线的老化,这样施工,存在很大的安全隐患。


质检团建议:
这路电线作为室外电源线,应该从空开箱直放一路,而不是借用空调专用线,应该重新钻孔,重新布线。


QQ图片20170810171223_副本.png

问    题    八:线管接头错位。


危            害:电线裸露在外,未用线管进行保护,时间长电线容易发生老化,造成电路短路。


质检团建议:可以让水电师傅将两线管连接。


QQ图片20170810171654_副本.png

问    题   九:在这个配电箱内可以看出,线管未穿保护贝梳;两个回路穿在同一根管子;线管内电线超线管横截面积的40%。


危           害:线管未穿保护杯梳线管容易割破电线;不同回路穿在同一根管子由于不同线路的用途、规格不同,电量负荷也不同,穿在一起,电量负荷较大的会干扰和损坏电量电荷较小的线路,万一电源线熔断,会造成短路,产生火花,导致火灾;线管内电线总截面积超线管截面积的40%,不利于散热,使用大功率电器时会导致电源线熔断,易发生短路。


质检团建议:给线管套上保护杯梳,同时根据水电施工规范要求,电线总截面积不应超过管内截面积的40%,不同回路的电线不应穿于同一导管内。建议业主让水电师傅重新布线。


IMG20170809091311_副本.jpg


最后附上
诸暨在线家装质检建议书


154726v7r94aazzf394fwx_副本.jpg

想参加质检团节点验收的朋友赶紧报名吧!报名途径:小掌柜微信号:18367591058;或扫下方二维码
105830fl88rn8ntl350brr.jpg.thumb_副本.jpg













打赏列表共打赏了0次

cry
还木有人打赏~

1

主题

22

帖子

27

积分

士官

Rank: 3Rank: 3

积分
27
发表于 2017-8-11 16:45:52 | 显示全部楼层
专业的 感觉装修公司很多都会这么来施工的

404

主题

620

帖子

2640

积分

版主

Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16

积分
2640
QQ
 楼主| 发表于 2017-8-11 16:59:00 | 显示全部楼层
炎hhh 发表于 2017-8-11 16:45
专业的 感觉装修公司很多都会这么来施工的

所以快来找家装小编报名节点验收,让我们来帮您把关吧。加小掌柜微信号:18367591058就可以报名哦!
QQ用户  发表于 2017-8-11 17:26:59
好专业啊!点赞,我要扩散
QQ用户  发表于 2017-8-11 17:27:16
热水管槽内可以加保温棉???

404

主题

620

帖子

2640

积分

版主

Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16

积分
2640
QQ
 楼主| 发表于 2017-8-11 17:32:28 | 显示全部楼层
游客 112.17.237.x 发表于 2017-8-11 17:27
热水管槽内可以加保温棉???

加保温棉施工会比较麻烦,一般做法是套保温管。热水管需要保温啊
QQ用户  发表于 2017-8-11 18:56:04
这是我家,已经要求装修公司整改了,谢谢你们

404

主题

620

帖子

2640

积分

版主

Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16

积分
2640
QQ
 楼主| 发表于 2017-8-12 15:42:34 | 显示全部楼层
游客 115.224.71.x 发表于 2017-8-11 18:56
这是我家,已经要求装修公司整改了,谢谢你们

恩恩,不客气

6

主题

216

帖子

246

积分

上尉

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

积分
246
发表于 2017-8-22 14:44:18 | 显示全部楼层

小编忘记了最重要的一点,照片上看到进户线没有搪锡或者加压铜鼻子,这样使用时间长了多股线和断路器接口处松动,引起发热,轻者烧坏断路器,重者引起火灾。建议使用一段时间后把户内配电箱里的接线螺丝再紧一边
QQ用户  发表于 2018-1-28 16:42:20
家装小编 发表于 2017-8-11 17:32
加保温棉施工会比较麻烦,一般做法是套保温管。热水管需要保温啊

热水管外面再套保温管吗

404

主题

620

帖子

2640

积分

版主

Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16

积分
2640
QQ
 楼主| 发表于 2018-1-29 08:20:09 | 显示全部楼层
游客 60.183.132.x 发表于 2018-1-28 16:42
热水管外面再套保温管吗

是的
高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|诸暨在线 百姓论坛 ( 浙ICP备11029085号 )

GMT+8, 2018-2-21 07:25 , Processed in 0.290980 second(s), 28 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表